1、瀑布造型理線
這是一種古老的布線造型,偶然可以看到。采用花果山水簾洞的藝術形象,直接從配線架模塊上垂下雙絞線,分布劃一時有一種鮮艷的條理感(每層24-48條雙絞線)。
目前,仍可以看到一些配線柜后側采用瀑布線工藝,即電纜直接從配線面板后側到地面,無需任何綁扎。如許做的好處是節省勞動力,削減線間干擾(串擾)。
瀑布理線技巧是最常見的理線方法。它行使尼龍帶將電纜綁在機柜內的柱梁上,不考慮美觀,只保證中心空間能騰出網絡設備。
這種造型的好處是節省理線人工,有許多瑕玷,比如:
1)網絡設備安裝時容易損壞外形,甚至不易將網絡設備安裝到位;
2)每個雙絞線的重量都變成拉力,作用在模塊后面。假如雙絞線在端接點前沒有綁扎,則該拉力可能在幾個月或幾年后將模塊與雙絞線星散,導致斷線故障;
3)假如配線架中的某個模塊必要重新端接,維修人員只能探入水幕進行施工,偶然穿幾十條雙絞線,因為機柜內一樣平常沒有內置光源,端接時不易清晰看到,導致端接錯誤的概率增長。
2、逆向理線
也稱為反向理線。反向理線是在配線架模塊端接后,通過測試后,再進行理線。方法是從模塊到機柜外接線,同時在橋架內接線。如許做的好處是,測試后,線路不會由于雙絞線測試失敗而重新管線,瑕玷是兩端(進口和配線架)已經固定,機房的某個地方必然會有大量的紊亂線(-通常在機柜底部)。
逆向理線一樣平常是人工理線,用肉眼和雙手完成理線。因為機柜內有大量電纜,穿線時交叉纏繞,這種方法耗時大,工作服從無法進步。
逆向理線的好處是測試已經完成,不用憂慮機柜后面的電纜長度。瑕玷是電纜的兩端已經固定,電纜之間會有大量的交叉。整頓起來很辛苦,兩個固定端之間肯定有一條雙絞線散落。這個地方經常在地板下(下線時)或天花板上(上線時)。
3、正向理線
正向理線也稱前饋型理線。正向理線是在配線架端接前進行理線。它通常從機房的入口開始(假如是從機柜到機柜之間的雙絞線,則從機柜中的配線架開始),并逐段整頓電纜,直到配線架模塊的后端。在理線后再進行端接和測試。
正線的目標是:從機房(或機房網絡區)的入口到配線柜的水平雙絞線形成一束水平雙絞線束,單位為每個16/24/32/48的配線架,每束線內的所有雙絞線均為平行(短距離雙絞線平行產生的線間串擾不會影響團體性能,由于橋架和電線管內鋪設的大部分雙絞線都是分散的,不平行的),所有線束都是平行的;機柜內每束雙絞線彎曲后,鋪設在每個配線架的后側。整個過程仍然保持線束內雙絞線的平行。在每個模塊后側從線束底部將該模塊所對應的雙絞線抽出,核對無誤后固定在模塊后的托線架上或穿入配線架的模塊孔內。
聲明:本文只做技術研究討論,請勿用于非法目的,假如惡意使用造成任何法律責任本站概不負責!